在早期,真空接触器出现在市场上时,设计师们很快就认识到这种电器经改进后的特性,将会对当时的电动机控制器的设计带来更多的优点。支持上述工作的真空接触器特有的性能是:继电器的相关知识也可以到网站具体了解一下,有专业的客服人员为您全面解读,相信会有一个好的合作!



电弧不外露-不要吹弧线圈和灭弧室,并且可以免去提供逸散游离气体占用空间的要求。


无熔焊--对于正常操作电流,接触器是不会熔焊的,因此不再需要任何后备负荷隔离器。


由于获得上述性能优点,早期的设备特点是设计成四层式,类似一个7英尺6英时篇的档案柜。起动器部分拉出来类似装档案的托盘,额定电压达33。以后发展成工作到72V的三层式。


使用上述设备多年的用户反映了多层设备在以下方面的缺陷


控制方面


发热损耗方面


敷设电缆方面


隔离方面


上述缺陷都在第二代真空电动机控制设备中考虑进去,并得到解决。


为了增大母排强度和在紧凑的结构内增长放电距离,在采用单层结构的设计中大量采用玻璃纤维聚酯树脂的模压制品。它的额定工作电压达72W。现有的起动器的两个主要规格是:小的一种宽1275英时,其最大额定电流到260A,而第二种规格(为了安装较大的限流熔断器和散热需要附加空间》是宽255英时,它包括额定值至630A的各档规格。设计师设计控制器考虑了开关柜的设想,在每台起动器之间用接地金属分隔开。中压和低压部分也用接地金属分隔开。主汇流排的小室通过接地的金属档板与起动器部分隔开,而且由一个分凝状的玻璃纤维聚酯树脂模压制品封住游离气体来的通道。装有所有低压元件、主限流熔断器和接触器的整部抽屉式小车能方便地在其本身的框架上拉出来,而不需要其他特殊的底部沟槽。


整个接触器熔断器组件以双重绝缘的布置垂直地竖立,以便同时连接母线和负载。采用单层布置使电缆敷设方便。移去整部小车可以进行正面电缆的敷设。另一方面,也适合于在设备背后敷设电缆,而且在母线系统和起动器带电的情况下,电缆敷设工作也能绝对安全地进行。


单层布置不要用专用的升降工具,也不需要操作者及维修人员爬进有电压部分。现代控制器还包含有标准的限流熔断器,带有防止单相运行的瞬时脱扣保护和显示器。多路的自锁信号显示器能正确地告诉运行人员起动器上发生了什么类型的故障。最新设计还应包含断路器的某些功能,除了电气和机械后备联锁系统以外,还提供隔离观察窗以保证在任何时候都能断开负载。这种类型的设备还提供附加的安全性能具有故障闭合能力的线路接地开关自动地将电动机或其他类似负载之间的回路接地。而且该开关自锁在接地位置。


这样安全的特性应受到线路终端用户的重视。由于这种电器装进设备并自动地运行,所以操作人员将受到保护。如果操作人员自己正在该设备上工作,或者象大惯量负荷传动装置那样的电路正在逆向发电,或者电容器充电电路仍还带电而操作人员接近该设备时,所有电荷将立即自动地予以接地。